          檢查整改通知書1

            檢查單位:

            檢查日期:

            檢查內容:

            臨時用電

            1、絕大部分用電設備無漏電保護器;無用電設備專用開關箱;

            2、部分分配電箱內開關設備配置不正確,箱內開關一閘多用問題普遍;

            3、一半以上配電箱無門無鎖,部分配電箱箱體或開關固定板用木質材料;存在隱患

            4、配電箱箱面無安全標志,箱內各開關回路無用電設備名稱標識;

            5、部分配電箱箱體無接地接零保護;

            6、大部分分配電箱無接地、接零匯線排;箱內配線不規范;進出線混亂、無保護措施;

            7、用電線路亂拉亂扯,隨地拖放,沒有保護措施。

            8、所有用電設備要設置專用開關箱:箱內配刀型開關1個、漏電保護開關1個(額定剩余動作電流30mA,動作時間≤0.1S) ;

            9、分配電箱內的開關配置要求如下:設進線開關(刀型開關或自動空氣開關)1個,下設分路開關(漏電保護器)若干個;每個分路只能接一臺設備專用開關箱,即一臺用電設備;

            10、所有配電箱要上門掛鎖,配電箱上杜絕使用易燃材料

            11、配電箱上要有安全警示標志,箱內開關上要做用電設備標識,不用的開關回路做備用標識;整改要求

            12、總配電箱、分配電箱外殼基底座均要做接地保護線;

            13、分配電箱要安裝接地、接零匯線排;接線要壓接線端子,配線要整齊,進出線要保護。

            14、臨時線路應架空或埋地敷設,條件不許可拖地敷設時時,在人車出入處要穿鋼管保護。

            上述臨時用電存在的安全隱患,要求施工隊電工班、各專業施工隊在5月4日前整改完畢,5月4日上午9點公司工程部進行現場安全復查,對不進行整改和整改不合格的.施工隊,公司將指派專員進行安裝,對該施工隊給予雙倍扣款,并根據情況處以500~20xx元罰款。

          檢查整改通知書2

            為進一步推進安全生產的長效管理,提高公司的安全生產管理水平,減少安全生產事故,公司安全領導小組建議一廠、二廠分別配備一名專職安全監督巡查員。安全生產監督巡查員在監督檢查過程中發現涉及生產、消防安全及其他安全隱患,應及時通知公司安全領導小組處理。

            下面是 3月4日下午3:30分對一廠、二廠安全檢查中發現的問題,請?jiān)谝恢軆?nèi)徹底整改。

            1、體育公司1樓硅膠車間:

            ①有一個配電箱前面堆放貨物

           、谀邢词珠g里有煙頭建議:配電箱旁邊嚴禁堆放貨物,洗手間里禁止吸煙

            2、樓注塑車間:

            ①有一箱滅火器前面堆放貨物

           、谂潆姺坷锩娑褲M雜物建議:消防設施1米范圍內嚴禁堆放貨物,配電房里面盡快清理

            3樓防霧車間修邊區的'配電房和空調機房里面堆滿雜物建議:盡快清理配電房和空調機房

            4樓總裝車間男洗手間里有煙頭,印刷車間東面安全門樓梯旁堆放卡板

            建議:洗手間里禁止吸煙,消防疏散通道保持暢通,禁止堆放貨物。

          檢查整改通知書3

          尊敬的餐飲有限公司:

            依照《中華人民共和國消防法》,我司消防安全管理人員于X年X月X日對你單位:xx大廈C座XX室進行了消防安全監督檢查。發現存在下述違反消防法規的`行為:

            1、將室內消火栓進行封堵。

            2、未按規定安裝消防應急照明系統。

            3、未按規定安裝應急疏散指引標識。

            4、未安規定配備相應的滅火器材。

            以上行為違反《中華人民共和國消防法》第10、12、21、條的規定,已構成火災隱患,依據《消防法》第二十五條規定,責令你單位在X年X月X日前整改完畢,否則我司將實施處罰。

            在此期間你單位應當采取措施,防止發生火災。